|
蓝光电梯调试资料
系统的调试与运行
2.1 通电前的检查
电气安装完毕后,必须对电气部分进行检查。
检查时应注意以下几点。
(1)应对照使用说明书和电气原理图,检查各部分的连接是否正确。
(2)检查强电部分和弱电部分是否有关联。用指针式万用表欧姆档检查41•号线与31号线,
41号线与N,41号线与地,31号线与N,31号线与地电阻均应是∞。
(3)检查操纵盘,呼梯盒内控制板上的拔码开关设置是否正确。
(4)请认真检查控制柜电源进线与电机连线是否正确,避免上电后烧毁变频器!!
(5)检查旋转编码器与变频器的连接是否正确,布线是否合理, 旋转编码器与曳引机轴
连接的同心度。
(6)检查控制柜壳体、电动机壳体、轿厢接地线、 厅门接地线是否可靠安全接地,确保
人身安全。(注意: 柜壳体与电动机壳体要一点接地)
(7)将电梯停放在中间平层位置,将电梯门打开。
(8)将驻停电锁开关打到ON位置。
2.2 通电
检查确认无误后,将机房检修开关置于检修位置后通电。 通电后首先观察机房与轿厢是否
正常,如有异常,应立即断电检查,排除问题后,再重新通电。如果未安装呼梯盒,应将系统
置为"呼梯屏蔽"状态。通电后应对外电路及信号进行下列检查:
(1)急停回路工作是否正常。
(2)门联锁回路工作是否正常。
(3)门区信号。
(4)驻停开关(厅外电锁)是否正常:
将设置参数中的自动开关梯时间均置为零后,将驻停开关置成ON,系统的显示应是"J" (检
修符号);打成OFF应显示"? "(驻停符号),否则应检查驻停开关与其连线。(呼梯屏蔽时可
不检查)
(5)开关门系统工作是否正常。
如不正常请断电作相应检查。
2.3系统参数及设定
系统参数包括变频器参数与功能参数两部分。
2.3.1 变频器参数: 电梯运行前,一定要对变频器参数进行检查校对,变频器参数在出厂
检验时已按客户要求设置完毕。如电机参数改变,请按照参数设置表(见附录一)对其进行修
改,其它参数可以对照检查,切勿擅自改动,否则后果自负。
2.3.2 功能参数: 主要通过液晶显示屏与功能按键组成的人机界面来设置。
计数器
2.3.2.1 菜单层次及键盘说明
液晶显示屏显示菜单层次如下:
显示电梯运行状态
显示电梯楼层间距
主菜单
显示给定速度曲线 *
1.显示电梯状态 显示反馈速度曲线 *
2.显示速度曲线 呼梯盒状态
3.显示故障信息
|
|