调试指导说明 通电前检查 控制系统电气安装完毕后,必须对电气部分进行检查: 1. 应对照使用说明书和电气原理图,检查各部分的连接是否正确。 2. 检查强电部分和弱电部分是否有关联。用万用表欧姆档检查不同电压回路之间电阻、对地电阻应为∞。 3. 请认真检查控制柜电源进线与电机连线是否正确。避免上电后烧毁变频器。 4. 检查控制柜壳体、电动机壳体、轿厢接地线、厅门接地线是否可靠安全接地,确保人身安全。 ▲注意: 柜壳体与电动机壳体要一点接地。 通电后检查 1. 合上总电源开关。若相序继电器 KAP 上绿灯亮,则表示相位正确。若绿灯不亮,关闭总电源,调换任 意两相相位然后重新上电。 2. 检查控制柜中隔离变压器 TCO 各端子电压,是否在其标称范围内。 3. 在上述步骤正确的前提下,进行如下步骤: 1)合上熔丝FUn(n=1,2,3······); 2)合上开关电源控制开关;开关电源TPB 得电,同时主板得电工作。 开关电源各端子电压如下: 表 4-1 开关电源各端子电压 端子 L~ N 24V~ COM 电压220±7%VAC 24.0±0.3VDC 3)将控制柜急停开关复位,安全回路接通,主板输入点对应LED 灯亮。 4)检查如下回路: ◆ 检查门锁回路是否正常; ◆ 检查门区信号、上下限位信号是否正常; ◆ 手持编程器上电梯工作状态此时应显示“检修”; 如有不正常请做相应检查并改正。 系统参数设定 1.变频器参数(电机参数自学习) 根据现场实际情况正确设定系统参数,具体参数的定义和设置方法请参考正确设定系统参数,具体参 数的定义及设置方法请参考第三章和附录B。 1)在进行慢车调试之前,必须正确设定所配置变频器的参数; 2)不同型号的变频器的具体参数的设置可以参看附录或变频器说明书; 3)基本电机参数的设定可以通过铭牌输入。电机参数自学习参看所使用的变频器使用说明书。 电机参数自学习的步骤: ��� 关掉电梯电源,按下控制柜上的急停开关,将控制柜中自动运行/检修开关拨至检修位置; ��� 确认主机抱闸线已正确接在控制柜 ZQ1、ZQ2 端子上; ��� 吊起轿厢,移去主机曳引轮上的钢丝绳,并加以保护,以防磨损; ��� 确认主机曳引轮及其他运转部件在运行时无阻碍; ��� 跨接线:保证安全回路102-114 为通路,门锁回路120-118 为通路;将主板上的输出接触器Y0,Y1, Y2,Y3 和其公共端上对应的线拆下,并作好标记,合并在一起,用绝缘胶带缠好,以防短路。 ��� 合上电梯电源总闸,复位急停开关; ��� 确认控制柜中 KMC,KMY,KMB,KMZ 接触器应吸合,变频器带电并显示正常。 ��� 主机抱闸打开,用手盘动盘车轮,盘动时应感觉盘动时无受阻感觉。 ��� 按照变频器说明书上的步骤进行电机参数自学习,并记录学习后的参数。 ��� 自学习完成后把所有短接线恢复为原状。 2.主板参数:使用手持操作器修改主板参数,具体参数可见参数表。 慢车试运行以及快车前准备 4.5.1 机房检修运行 1. 机房检修运行前确认事项 1)控制柜的检修开关置于“检修”位置,轿顶检修开关置于“正常”位置; 2)安全回路、门锁回路工作正常。切记不可将门锁短接; 3)编码器正确安装和接线正常; 4)变频器上电后显示正常并检查变频器参数设置是否正确,手编显示电梯工作状态为“检修”; 5)将曳引机抱闸线正确接到控制柜内端子上; 6)上下限位开关,上下强慢开关接线正常; 7)轿顶检修优先回路接线正常; 2. 机房检修运行 当机房检修运行条件满足后,按控制柜的慢上(下)按钮,电梯应以设定的检修速度上(下)运行。 1)检修上行或者下行,观察电梯运行方向是否反,如反,异步电机请交换电机相序任意两相,并交换编 码器信号A,B 相;同步电机请交换主板上输出给变频器的正转和反转信号。 2)当检修上行或者下行,若变频器显示的电机反馈速度不稳定或与给定值偏差较大,则请交换编码器的A、 B 相,重新上电运行检查。 3)检修上行或者下行,观察主板上速度显示是否为+或者-,如反,请交换主板速度反馈口的A 和B 相。 4)电梯检修上行,经过平层时请确认X10(下平层)先动作,X9(上平层)后动作,如次序反,井道 自学习将无法成功完成,请更正。 ◆ 平层开关安装标准: 轿厢地坎与厅门地坎保持绝对水平时,平层插板上面高出下平层开关,下面低出上平层开关的长度都是10mm 左右,这样便于调舒适感和平层精度。平层插板标准长度为220mm,并且要保证每块都一样长(长度误差不超过3mm)。( 见下图)
|