F5021板最新程序N01F3B05参数说明A
主板参数一览表
参数号
参数含义
备注
出厂设置
限制范围
单位
操作器
显示
F0
加速斜率
调整启动加速度
550
200~1500
mm/s2
0.55m/s2
F1
减速斜率
调整制动减速度
550
200~1500
mm/s2
0.55m/s2
F2
S曲线T0
启动初S弯角时间
1300
300~3000
ms
1.300s
F3
S曲线T1
加速末S弯角时间
1100
300~2000
ms
1.100s
F4
S曲线T2
减速初S弯角时间
1100
300~2000
ms
1.100s
F5
S曲线T3
减速末S弯角时间
1300
300~3000
ms
1.300s
F6
电梯额定速度
电梯标定值
1750
200~6000
mm/s
1.75m/s
F7
电机额定转速
电动机铭牌值
1450
40~10000
rpm
1450rpm
F8
编码器脉冲数
编码器经PG卡分频后的每转脉冲数
1024
100~10000
ppr
1024ppr
F9
锁梯和返基基站
锁梯时返回的基站
1
1~64
F10
偏置实层数
0
0~64
F11
预设总层数
井道中安装的总插板数
18
2~64
F12
检修速度
检修运行时的速度
250
0~500
mm/s
0.250m/s
F13
返平层速度
自动找平层时的速度
60
10~150
mm/s
0.060m/s
F14
关门延时1
响应召唤停梯时开门保持时间
30
0~300
0.1s
3.0s
F15
关门延时2
响应内选停梯时开门保持时间
30
0~300
0.1s
3.0s
F16
开闸延时
从变频器运行信号给出到开始打开抱闸的延时时间
2
0~20
0.1s
0.2s
F17
抱闸延时
从开始上抱闸到去除变频器运行信号的延时时间
6
2~30
0.1s
0.6s
F18
消防基站
消防状态时返回的基站
1
0~64
F19
第二消防基站
暂未使用
1
0~64
F20
延迟返基时间
0:不返基
0开通自动返基功能
0
0~65535
s
0s
F21
平层误差距离
电梯单层运行和多层运行的平层误差修正,一般不需调整。
6
0~40
mm
6mm
F22
群控时第一基站
单梯时自动返基基站;由群控调配的第一基站(参见F196,F197)
1
0~64
F23
群控模式
1:并联副梯;2:群控;3:互为并联模式(参见F181)
3
0~4
F24
驱动模式
0:数字量;1:模拟量2:带爬行的模拟量
1
0~2
F25
输入类型1
X0-X15输入点的常开或常闭设置
481
0~65535
F26
输入类型2
X16-X31输入点的常开或常闭设置
4
0~65535
F27
输入类型3
TX0-TX15输入点的常开或常闭设置
4255
0~65535
F28
输入类型4
TX16-TX31输入点的常开或常闭设置
0
0~65535
F29
服务层站1
设定各层站是否可停靠1-16楼
65535
0~65535
F30
服务层站2
设定各层站是否可停靠17-32楼
65535
0~65535
F31
服务层站3
设定各层站是否可停靠33-48楼
65535
0~65535
F32
数字量时设置变频器的类型代码
0: YASKAWA,CT,FUJI,CT ;1:SIMENS;
2: KEB ;3:MICO;4:SIEI;5:DIETZ
0
0~20
F33
自动运行间隔
5
0~60
s
5s
F34
自动运行次数
0
0~65535
F35
消防模式
0:中国标准(包括港、澳);
0
0~3
F36
抱闸开关触点检测模式
0:无检测; 1:大陆检测模式;2:香港检测模式
0
0~65535
F37~F40
备用
F41
DTZ-III-DC-SC型称重装置空满载学习,参看F164 = 0,3.
空载自学习过程:电梯空载,并称重装置属于空载有效测量距离,设置F41 = 1,则称重装置进入空载自学习,成功返回1,不成功返回0.
满载自学习过程:电梯满载,并称重装置属于满载有效测量距离,设置F41 = 2,则称重装置进入满载自学习,成功返回1,不成功返回0.
0
0~65535
F42
备用
F43
司机状态外呼蜂鸣闪烁功能选择
0-无蜂鸣无闪烁(标准司机模式)
1-有蜂鸣无闪烁(标准司机模式)
2-无蜂鸣有闪烁(标准司机模式)
3-有蜂鸣有闪烁(标准司机模式)
4-允许关门待梯
以上可以组合,例如:7代表有蜂鸣有闪烁并关门待梯
3
0~255
F44
串行通讯本机地址
小区监控或远程监控时本梯在梯群中的地址,无监控时为255。
255
0~255
F45
单层减速距离
只有一个段速时也是多层减速距离
1300
0~65535
mm
1.300m
F46
双层减速距离
只有两个段速时也是多层减速距离,只有一个段速时不用
2500
0~65535
mm
2.500m
F47
三层减速距离
只有三个段速时也是多层减速距离,只有两个以下段速时不用
4000
0~65535
mm
4.000m
F48
单梯后备电源继续运行
1:单梯时后备电源返基后继续运行.
0:单梯时后备电源返基后不继续运行,保持开门.
默认0.
0
0~65535
F49
基站开门待梯
0:基站闭门待梯.
1:基站开门待梯.
默认0
0
0-65535
F50
前开门允许1
1-16楼
65535
0~65535
F51
前开门允许2
17-32楼
65535
0~65535
F52
前开门允许3
33-48楼
65535
0~65535
F53
后开门允许1
1-16楼
0
0~65535
F54
后开门允许2
17-32楼
0
0~65535
F55
后开门允许3
33-48楼
0
0~65535


游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复