点击自助购买广告位 点击自助购买广告位 点击自助购买广告位 点击自助购买广告位
点击自助购买广告位 点击自助购买广告位 点击自助购买广告位 点击自助购买广告位
搜索
Hi~登录注册
查看: 52|回复: 0

F5021板最新程序N01F3B05参数说明C

[复制链接]

418

主题

418

帖子

1301

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
1301
发表于 2022-3-31 12:57:18 | 显示全部楼层 |阅读模式


F161
是否开通时间段楼层封锁功能
1-仅开通楼层指令封锁 2-仅开通楼层外呼封锁,3-开通楼层指令和外呼封锁.0-不开通.
0
0~65535
F162~F163
备用
F164
称量装置类型选择当F164 = 0,3,4时需设置F193~F195.
0:DTZZ-III-DC-SC型称重装置:超、满、轻载信号输入轿箱板,补偿信号由主板根据称重装置反馈的电梯重量计算.
1:DTZZ-II型称重装置:超、满、轻载由主板根据称重装置反馈信号计算得出.称重补偿信号通过称重装置给出.
2: DTZZ-II型称重装置:超、满、轻载信号输入轿箱板, 称重补偿信号通过称重装置给出.
3: DTZZ-III-DC-SC型称重装置:,满,轻载信号由主板根据称重装置反馈信号计算得出. 补偿信号由主板根据称重装置反馈的电梯重量计算.
4: ,满载信号输入轿厢板,补偿信号:当电梯轻载时主板根据底层轻载补偿值(F193)和轿厢提升高度线性给出;当电梯满载时主板根据底层满载补偿值(F194)和轿厢提升高度线性给出.
0
0~65535
F165
调试运行不开门模式选择
0:调试运行时电梯开门;
1:检修时禁止门动作;
2:调试运行时电梯不开门;
3: 检修时禁止门动作及调试运行时电梯不开门;
0
0~65535
F166~F167
备用
F168
IC卡服务电梯编号
0
0~65535
F169
IC卡上下召唤选择
0:下召唤
1:上召唤
0
0~65535
F170
有轿内IC卡登记指令功能时,对应1~16楼需IC卡刷卡的选择
数据中每位对应1层楼:
如果该位是1:对应层楼需刷卡登记指令;
如果该位是0:对应层楼不需刷卡登记指令;
0
0~65535
F171
有轿内IC卡登记指令功能时,对应17~32楼需IC卡刷卡的选择
数据中每位对应1层楼:
如果该位是1:对应层楼需刷卡登记指令;
如果该位是0:对应层楼不需刷卡登记指令;
0
0~65535
F172
有轿内IC卡登记指令功能时,对应33~48楼需IC卡刷卡的选择
数据中每位对应1层楼:
如果该位是1:对应层楼需刷卡登记指令;
如果该位是0:对应层楼不需刷卡登记指令;
0
0~65535
F173~F174
备用
F175
启动时蠕动速度
模拟量给定时为提高舒适感可以设置蠕动速度(蠕动时间参见F186)
6
0~65535
mm/s
0.006m/s
F176~F179
备用
F180
速度增益
对模拟量速度给定峰值的增益
1000
0.0% - 110.0%
1000.0‰
F181
并联中的电梯编号
互为并联模式时的电梯编号。范围:0~7,数字越小优先级越高。优先级高的电梯自动升级为并联主梯。当主梯脱离并联时,另一台优先级较高的电梯自动升级为并联主梯。(参见F32=3)
0
0~65535
F182
减速开关级数
井道中减速开关的安装级数(等于减速开关数除二)
1
0~65535
F183
井道自学速度
模拟量给定时井道自学习速度
800
0~1000
mm/s
0.800m/s
F184~F185
备用
F186
启动时蠕动时间
模拟量给定时启动一段蠕动时间可以提高舒适感(参见F175)
50
0~200
10ms
0.50s
F187
监视项目
0: 运行次数;
1: 编码器干扰评估;
2: CAN1故障计数器;
3: CAN2 故障计数器。
0
0~65535
F188~F189
备用
F190
服务层站4
设定各层站是否可停靠49-64楼
65535
0~65535
F191
前开门允许4
49-64楼
65535
0~65535
F192
后开门允许4
49-64楼
0
0~65535
F196
并联时第二基站
由并联调配的第二基站
0
0~64
F197
并联时第三基站
由并联调配的第三基站
0
0~64
F199
NS-SW功能时设定的服务层4
49-64楼
65535
0~65535



游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复