一。概述:
SM-01-F主板是目前新时达电气公司应用最为广泛的增强性主板,它具有两种编码器反馈口,具有模拟量速度给定和多段速速度给定,适用各种变频器;主板配备了液晶操作器,支持手持编程器,以及专用电脑软件包进行调试;模拟量速度给定可以实现直接停靠功能;全串行CAN总线通讯,能实现2台电梯的并联以及3台以上电梯的群控。
       二.F参数:
        F0   加速斜率     50
F1   减速斜率     50
F2   S曲线T0      130
F3   S曲线T1      110
F4   S曲线T2       110
F5   S曲线T3       130
F6   电梯额定速度   160
F7   电梯额定转速   1440
F8   编码器脉冲数   600
F9   基站          1
F10  楼层偏置      0
F11  预设总层数    24
F12  检修速度     25
F13  返平层速度   6
F14  关门延时1    40
F15  关门延时2    25
F16  抱闸延时1    10
F17  抱闸延时2    5  模拟量    20 数字量
F18  消防基站     1
F19  锁梯基站     1
F20  返基时间      0
F21  平层感应器延时补偿     73
F22  并联基站    1
F23  并联模式    0
F24  驱动模式      1 模拟量  0 数字量     4 配KEB的数字量
F25  输入类型1  X0-X15       481
F26  输入类型2  X16-X31      0
F27  输入类型3  TX0-TX15     7
F28  输入类型4  TX16-TX31    0
F29  停靠层站1  1-16     65535
F30  停靠层站2  17-32    65535
F31  停靠层站3  33-48    65535
F32  停靠层站4  49-64    65535
F33  主停层站   0
F34  称重设置   0
F35  消防模式   0:消防梯模式   1:火灾返回
F36  抱闸开关检测  0 无检测   
F37  备用
F38  备用
F39  备用
F40  备用
F41  备用
F42  0 抱闸释放立刻开门   不是0 等CY释放 才开门(半串行经济板)
F43  备用
F44  串行通讯本机地址  255
F45  单层减速距   160
F46  双层减速距   320
F47  多层减速距   320
F48  地下层站     0
F49  返基有效     0 无效   1 有效
F50  前开门允许1  65535
F51  前开门允许2  65535
F52  前开门允许3  65535
F53  后开门允许1  0
F54  后开门允许2  0
F55  后开门允许3  0
F56  上平层调整  50
F57  下平层调整  50
F58  提前开门   1有效  0无效
F59  设置专用码   0  无专用码
F61  王春祥程序  1 跑一层到满速  2 跑两层到满速 3 跑三层到满速 4 跑四层到满速
              蔡亮程序   0  有开门输出   1  无开门输出
F62  曳引保护时间
F64  检修时的开关门 1检修有开关门   0无开关门
三.故障代码:
02: 运行中门锁脱开(急停)
03: 错位(超过45CM),撞到上限位开关时修正,即层楼置为最高层
04: 错位(超过45CM),撞到下限位开关时修正,即层楼置为最底层
05: 电梯到站无法开门
06: 关门关不上,蜂鸣器响
08: 通讯中断
09: 变频器出错,急停,停止运行
10: 错位(超过45CM),撞到上终端减速开关时修正
11: 错位(超过45CM),撞到下终端减速开关时修正
12: 错位(超过45CM),撞到上终端减速开关时修正
13: 错位(超过45CM),撞到下终端减速开关时修正
15:变频器运行2S内未输出运行信号到SM-01的JP2.10(X19)
16:变频器运行信号在上抱闸前无
17: 参数错误
18: 写层时层楼不符
20: 打滑保护
22: 电梯反向溜车
23: 电梯超速急停
24: 电梯失速急停
28: 下平层光电故障
31: 电梯溜车急停
32: 安全回路断开急停
33: 电机电源接触器保护,停止启动
34: 抱闸接触器保护,停止启动
35: 抱闸接触器保护,停止启动
36: 电机电源接触器保护,停止启动
37: 门锁继电器保护,停止启动
38:抱闸开关故障
39:安全回路的触点保护
40:KMC接触器粘连保护
44:门区开关动作不正确
45:开门再平层继电器触点保护
49:在开门到位的状态下厅门锁与轿门锁不一致
50:厅门锁与厅门锁继电器检测不一致
51:门连续受阻超过3次
52:开门再平层超过10秒仍不平
53:控制调速器进线接触器信号与调速器进线接触器触点检测不一致
四.主板慢车调试:
1. 确保安全回路,门锁回路通,观察主板左上方的B(门锁高压检测),C(安全回路高压检测)灯亮;
2. 确保上下行限位开关,上下行单层强迫减速开关通,观察主板上方LED(6,7,8,9)灯亮;
3.基本参数设置:
F6(电梯额定速度);F7(电机额定转速);F8(编码器脉冲数);F11(总的楼层数)。
4. 注意观察,检修上行主板上的速度显示为“正”,检修下行主板上的速度显示为“负”,并且显示数值与设定速度要相差不大,如果上下“正负”相反,请交换主板上的编码器反馈口:推挽编码器JP8.3(A相)和JP8.4(B相);差分编码器JP7.1(B-)和JP7.3(A-),JP7.2(B+)和JP7.4(A+).
5. 检修速度显示正常后,要监控变频器输出电流是否正常,如异常,请检查变频器相关参数,直到电流正常,慢车调试完毕。
五.主板快车调试:
1. 确保所有接线工作完成,保证轿箱02板和井道04板通讯正常,观察02板上方的电源指示LED亮,下面的通讯正常指示LED闪烁,井道04板每层地址设置完毕,井道开关全部安装就位。
2. 先检修将电梯从底层开到顶层,确保井道开关都能可靠动作,经过平层时观察主板上方LED(11)下平层信号先动作,LED(10)上平层后动作,如果动作次序有反,请交换上下平层信号的接线。
3. 井道学习:将电梯检修运行到下限位,保证上平层信号不动作,下平层信号动作,如果上下限位,强迫减速是常闭点,上下平层信号是常开点,则观察主板上方LED应该是(6,8,11)亮,(7,9,10)灭,液晶操作器切换到井道学习界面,按“确认”键触发,电梯以检修速度自动向上运行,直到顶层撞到上限位后停止,井道学习完毕,按“退出”键退到初始画面自动保存学习参数。
4. 快车试运行(出厂设置默认为模拟量给定方式):设置好全部的变频器参数(做好变频器对电机的参数自学习),将电梯转为正常,先开单层,观察主板上速度反馈曲线,看是否能正常起动、加速、减速、平层、停车。如正常,请依次开双层和多层,最后以多层速度开两端站,观察起制动是否正常。
5. 电梯快车运行正常后,需做一下错层试验:先检查上、下强迫减速开关动作有效距离是否符合标准。确认强迫上、下减速开关距离符合标准后,分别让电梯向下错层和向上错层,观察电梯到顶层和底层时是否会冲顶和沉底。如异常,调整上、下强迫减速开关距离。
6. 最后按照国家标准测试电梯逻辑功能,快车调试完毕。
六.需要注意的参数:
1.当F24=0为数字量控制模式时,F2,F3,F4,F5就不是S曲线的含义了,而是选择多段速的定义,F2=30,F3=F4=F5=0跑一层到满速,此时F45单层减速距离调整有效;F2=30,F3=40,F4=F5=0跑二层到满速,此时F45单层减速距离,F46双层减速距离有效;F2=30,F3=40,F4=50,F5=0跑三层到满速,此时F45单层减速距离,F46双层减速距离,F47三层减速距离有效。
         2.当接入抱闸开关信号的时候,请将F36参数设为50(有效),当没有抱闸开关的时候,请将F36设为0,否则会报38号故障。
         3.模拟量控制时的上下平层由F56和F57来调整,F56是向上有效,上行欠层需加大F56的值,上行冲层需减小F56的值,F57是向下有效,下行欠层需加大F57的值,下行冲层需减小F57的值。
         4.F62为钢丝绳打滑检测时间,全程快车运行时间加10S和45S间取一个小的值设在F62中,设定不当会报20号故障。
         5.F64为检修时有没有开门选择,0检修时不可以开门,1检修时在门区可以开门。
七.主板上的一些输入输出端子的说明:
1. JP2.3(X22)是消防开关的输入点,消防开关动作后的消防运行模式由F35参数来决定,F35=1时只有火灾返回的功能,电梯返回消防基站门开足后主板Y9输出,给出一个消防信号和消防中心联动;F35=0时选择的是消防梯模式,电梯返基站后,自动进入消防员运行状态。
2. JP2.9(X18)是门区信号,用于提前开门和开门再平层功能,控制柜中需要额外配备一块再平层电子线路板,并通过主板中的F58参数来选择提前开门的模式,F58=0没有提前开门和开门再平层功能,F58=1有提前开门没有开门再平层功能,F58=2有开门再平层没有提前开门功能,F58=3有提前开门和开门再平层功能。
3. JP3.3(X22)抱闸开关信号,抱闸开关信号是作为电梯启动给出曲线的一个条件,并且是作为停站开门的一个必要条件,请将F36设为50来开通抱闸开关功能。
        4.JP3.4(X23)电机温度保护开关信号,电机过热,温度保护开关动作,如果电梯正在运行,会消除全部指令或外呼信号,就近靠站,门保持开启,直到温度开关恢复正常,电梯才能正常运行。
八.需要注意的事项:
1. 当没有连接通讯线的时候,检修操作只需满足安全回路,门锁回路,上下限位和强迫减速开关正常即可运行;当连接了通讯线时,还需检测操纵箱中02板上的开门到位,安全触板和超载信号,上述三个信号中有一个或一个以上不正常,检修运行将不能启动。
2. 当门锁闭合时关门到位没有动作,检修只能运行一次,第二次运行必须断开门锁一下才可以继续,如有上述情况请将关门到位开关调整到合适的位置。
3. 如果没有后门,必须将TX12(后门的关门到位)设置成常闭,否则登记信号后,方向指示能出来,但关门后不能启动快车。
4. 如果没有接入轻载开关,必须将TX7设为常闭,否则轿内登记3个以上指令就会全部消号。
5. 如果发现到端站有指令信号不能消除的情况,请检查上下限位是否在端站平层时就已经动作了,如是请调整上下限位开关到正确的位置。
  6.井道学习必须在检修状态下进行,并且必须使下限位动作,上平层开关不动作(下面的平层感应器),下平层开关动作(上面的平层感应器),满足上述条件后才能触发井道学习。
  7.做电机自整定时,请关闭控制柜的总电源,吊起轿箱,将钢丝绳从曳引轮上拿去,将主板输出端子JP9.1到JP9.5短接,并关闭控制主板的小空气开关,然后上电,抱闸接触器和输入输出接触器就强制吸合了,然后可以操作变频器中自带的AUTOTUN程序,整定完毕请恢复临时短接的线路。
  
附表一:
SM-01-F主板 端口定义速查表
JP1, JP2, JP3 为外部开关信号输入口
JP1.1:   输入 X0,检修信号
JP1.2:   输入 X1,上行信号
JP1.3:   输入 X2,下行信号
JP1.4:   输入 X3,上行多层终端换速开关       
JP1.5:   输入 X4, 下行多层终端换速开关   
JP1.6:   输入 X5,上行限位开关                       
JP1.7:   输入 X6,下行限位开关               
JP1.8:   输入 X7,上行单层终端换速开关
JP1.9:   输入 X8,下行单层终端换速开关
JP1.10:  输入 X9,上平层干簧                       
JP2.1:   输入 X10,下平层干簧                          
JP2.2:   输入 X11,调速器故障输出信号           
JP2.3:   输入 X12, 消防开关                           
JP2.4:   输入 X13, 安全回路继电器检测                     
JP2.5:   输入 X14, 门锁回路继电器检测                              
JP2.6:   输入 X15,调速器进线接触器检测                              
JP2.7:   输入 X16,调速器出线接触器检测                              
JP2.8:   输入 X17,抱闸继电器检测                                 
JP2.9:   输入 X18,门区信号输入
JP2.10:  输入 X19,调速器运行信号检测
JP3.1:   输入 X20, 提前开门继电器检测                              
JP3.2:   输入 X21, 备用                     
JP3.3:   输入 X22,抱闸开关检测            
JP3.4:   输入 X23,备用                     
JP3.5:   输入 X24,备用
JP3.6:   输入 X25,备用
JP3.7:   X0-X25 输入信号公共端.
JP3.8:   X0-X25 输入信号公共端.
JP3.9 :   X0-X25 隔离电路电源负极,0V.
JP3.10:   X0-X25 隔离电路电源正极,+24V.
★ JP12.1-JP12.6 是主机板工作电源,由外部开关电源供电
JP12.1:  0V 电源
JP12.2:  0V 电源
JP12.3:  +5V 电源
JP12.4:  +24V 电源
JP12.5:  0V 电源
JP12.6:  0V 电源
★JP4.1-JP4.4(CAN1) 接外呼板和轿厢板,必须采用双绞线
JP4.1:  TXA1-
JP4.2:  TXA1+
JP4.3:  TXV- (0V   电源输出)   不接
JP4.4:  TXV+ (+24V 电源输出)   不接
为避免电源干扰,要求24V通讯电源从开关电源直接供电。
★JP5.1-JP5.4(CAN2) 作并联或群控用
JP5.1:  TXA2-
JP5.2:  TXA2+
JP5.3:  TXV- (0V   电源输出)
JP5.4:  TXV+ (+24V 电源输出)   不用接线
★ JP11 是安全回路与门锁回路检测
JP11.1:  输入 X26 正电压端,+110V 输入,安全回路
JP11.2:  输入 X26 0V
JP11.3:  输入 X27 正电压端,+110V 输入,门锁回路
JP11.4:  输入 X27 0V
JP11.5:  输入 X28 正电压端,+110V 输入,备用
JP11.6:  输入 X28 0V
★ JP9,JP10 是继电器输出
JP9.1 :   输出继电器 Y0,抱闸输出