一体化使用多摩川编码器带预负载调试
奥莎一体化(7.5KW)同步 使用UVW(多摩川)编码器(必须带补偿) 参数 主机:GTW2-10190 转速:96 曳引轮直径 400毫米 频率:16 速度:1米 电压:380 电流:15.7 F200:45135变频器版本,主板程序NSPB04B2
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | F247:583(监视编码器位置2“平衡负载时”数据) | | | | |
| | |
|
| |
|
|
程序NSPB04B2 首先调整好预负载设备(工地上使用的是DZIII-B型“轿底使用的”) 设定数据:F164=1(奥莎一体化主板开通了CAN称量设备) F230=2(奥莎一体化变频器开通预负载功能) 监控:编码器位置2(平衡负载时)数据“583” 把F247设定为583 在调整F248:(空载加大或减小)我这个工地设定到60正常
|