新时达最新一体化故障代码及分析表
02运行中门锁脱开(急停)
运行中安全回路在但门锁不在
自动运行时,上下限位开关同时动作并且电梯不在最
高层
03电梯上行限位断
上行中上限位断开
自动运行时,上下限位开关同时动作并且电梯不在最
底层
04电梯下行限位断
下行中下限位断开
开门信号输出连续 15 秒没有开门到位(门锁信号不
在除外),出现 3 次报故障
05门锁打不开故障
厅门锁被短接故障: 电梯在门区,有厅门锁信号但没
有轿门锁且有开门限位(持续 1.5 秒)信号(仅对于厅
轿门分开高压输入地有效)
关门信号输出连续 15 秒没有关门到位(门锁信号在
除外),出现 8 次报故障
06门锁闭合不上故障
连续 4秒有关门限位与门锁不一致判定为关门超时(门
锁信号在除外),出现 8 次报故障
通讯受到干扰
终端电阻未短接
通讯中断
08 CANBUS 通讯故障
连续 4 秒与轿厢板 SM-02 通讯不上,报故障
自学习后或上电时检查:单层上减速开关动作位置高
于顶层楼层高度位置的 3/5
自学习后或上电时检查:单层上减速开关动作位置低
于最短减速距离
运行过程中检查:单层上减速开关动作位置低于井道
学习的单层上减速开关位置 100mm
运行过程中检查:单层上减速开关动作位置高于井道
学习的单层上减速开关位置 150mm
停车时检查:单层上减速开关动作位置低于井道学习
的单层上减速开关位置 100mm
停车时检查:位置高于井道学习的单层上减速开关位
置 150mm,单层上减速开关未动作
10
上减速开关 1 错位
自动状态下,上减速开关和下减速开关同时动作,且
电梯不在最顶层
自学习后或上电时检查:单层下减速开关动作位置低
于底层楼层高度位置的 3/5
11
下减速开关 1 错位
自学习后或上电时检查:单层下减速开关动作位置高


游客