LCBII用于1.75m/sOH5000电梯

  对于OH5000电梯1.75m/s系统,LCBII采用LSVF_W的控制方式,即速度采用V码输出,输入信号使用DS码。

  OH5000电梯(1.75m/s)调试

  SIEI变频器应用培训

  用服务器设置LSVF_W控制方式:

  M1-3-1-4 Drive: 17;

  平层装置采用2个光电开关ULZDLZ

  2光电距离为6cm左右,平层隔光板长度25cm;

  光电信号通过LPB2转换后,分别送给LCBII和变频器,作为位置参考信号;

  LCBII采用2个光电作为门区信号,因此要作如下设置:M1-3-1-6 DZ-TYP: 1

  LSVF_WV码含义及转化

  LSVF_WDS信号

  硬件系统框图

  驱动器及电机参数的设置/检查

  上电后首先检查STARTUP/Startup config/Setup mode中的Drive dataMotor data,参照右表。

  特别注意,必须将Spd ref/fbk res设为0.03125,否则电机运行不正常。

  Startup config中的参数设置

  STARUP/Startup config中的参数为电梯运行最基本的参数,必须正确设置;

  参数设置可参照参数一览表,这里只将机械参数Mechanical data和编码器参数Encoder config的设置列出。

  设置好参数后,须执行Save config存盘。

  无齿轮电机的自学习