西子奥的斯300VF-DBSS 故障代码.

[复制链接]

1134

主题

1200

帖子

5017

积分

管理员

Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19

积分
5017
QQ
发表于 2022-4-5 10:46:34 | 显示全部楼层 |阅读模式


300VF-DBSS 故障代码.
1、 Base (GATE SUPPLY) fault
硬件检测到 IGBT 门驱动电路电压不足。

1)、检查变频器接地是否良好;(
2)、更换 XU2 板和 UD3 板;(
3)、更换变频器
2、Inverter OCT 变频器输出过电流
(1)、检查参数 INVTR OCT、DRIVE RTD I RMS、INV I
FSCALE;(
2)、检查马达侧是否有短路或绝缘问题;(
3)、检查抱闸是否完全打开;(
4)、检查
PVT 及连线;(
5)、更换变频器
3、IGBT Desatuation/
IGBT 装置和相关电路(如门驱动电路)有问题
(1)、更换底座及UD3 板;(
2)、更换变频器
4、D(Q)Current FDBK
变频器启动建立励磁电流时发生错误
(1)、检查变频器速度参数;(
2)、检查变频器输出到马达之间是否有接触不良或断线,包括 UDX
触头;(
3)、更换 XU2、UD3 和 LEM 板;(
4)、更换变频器
5、Current FDBK sum DSP
软件检测到三相输出电流矢量和不为0,并超过参数 INV IO LIMIT
(1)、检查 INV IO LIMIT;(
2)、检查三相输出 U、V、W 绝缘;(
3)、检查VA/VB 与 XU2 板的
连线;(
4)、更换 XU2 板或 LEM 板;(
5)、更换变频器
6、Overtemp
马达或变频器过热
(1)、环境温度是否过高;(
2)、检查变频器风扇是否工作;(
3)、检查热敏及相关插件;(
4)、
更换 XU2 板
7、Motor Overload 马达过载
(1)、检查速度参数,马达学习参数;(
2)、检查参数 DRIVE RATED
RMS、MTR OVL TMR、MTR OVL I FAC、INV I
FASCALE;(
3)、检查 MCSS 加速度,加加速度及平衡系数参数;(
4)抱闸是否完全打开;(
5)马达
连线;(
6)、平衡系数;(
7)、PVT 及连线
8、Current mean
变频器处于待机状态时,三相输出电流平均值超过参数 I OFFS MEAN LIM
(1)、检查此参数;(
2)、更换 LEM 板;(
3)、更换 XU2 板
9、Current variance
变频器处于待机状态时,某一相输出电流反馈值与其它两相差值超出参数 I OFFS UARI LIM
(1)、检查此参数;(
2)、检查马达是否接地或短路;(
3)、更换 LEM 板;(
4)、更换 PB 板;

5)、更换 XU2 板
10、DC link OVT 直流链路过电压
(1)、检查参数 BUS OVT、BUS
FASCALE(如直流电压测量值与监控值不符,应调整此参数);(
2)、检查参数AC LINE-LINE
VOLTAGE 是否与实际测量值相符;(
3)、检查制动电阻回路;(
4)、更换 XU2 板
11、DC link UVT 直流链路不足电压

1)、检查参数 BUS OVT、BUS FASCALE;(
2)、检查参数AC LINE-LINE
VOLEAGE 是否与实际测量值相符;(
3)、更换 XU2 板
12、Brake relay
DBSS 已给 MCSS 发出了抱闸打开或释放的命令,但在允许的时间内未收到抱闸打开或释放的反馈信

(1)、检查抱闸动作情况;(
2)、检查参数 DELAY LFT
BRK;(
3)、检查原理图第 8 区 LB 继电器 53-54 触点,该触点作为抱闸反馈信号给 DBSS;(
4)、如有
抱闸开关功能,则应检查开关及相关电路
13、Sfty chain state 安全链断开

1)、检查安全、门锁回路;(
2)、检查 XU2 板 J10-7 的 U、D 触点输入;(
3)、更换 XU2 板
14、UDX(not)pick no(nc)
位于XU2 板上的UDX 继电器它的一副常开和一副常闭触点被 PB 板监控有错误动作
(1)、运行时,安全链断;(
2)、更换 XU2 板(此问题可能是 XU2 板上的 R75 选配不当所致)
15、UDX pick no(nc) warn 每次检修运行结束时都会出现这种现像是正常的
16、E2 Write protect
在写保护打开时,有准备运行信号收到。写保护打开时,DBSS 不允许运行
17、Mtr thermal cntct 马达热敏触点改变状态

1)、环境过热;(
2)、热敏及回路有问题。检查 M1-4 与地有无 30VDC;(
3)、更换 XU2 板
18、Dyn Brk Trnsistr变频器待机时检测 DBT 端是民压如低于直流链路电压 10%则产生故障。对于 E311 电梯,一旦检测出该
故障,PIB 板断开 CBR,使变频器断电
19、Brake dropped 变频器检测到抱闸继电器触点反馈或抱闸开关动作错误

1)、检查 LB53-54 触点;(
2)、如有抱闸开关,则检查开关及相关电路;(
3)、检查参数
DELAY
BRK LFTD
20、Cnvtr phase imbal 三相进线电压不平衡,超过参数 AC IN PH
IMBAL 的设定范围
(1)、检查该参数;(
2)、检查三相进线;(
3)、更换 UD3 板
21、Cnvtr AC UVT 三相进线电压低于AC LINE UVT 设定范围

1)、检查该参数;(
2)、检查三相电压是否低于设定值的 10%
22、Host EPROM chksm PB 板 EPROM 校验测试出错
(1)、更换PB 板上 U6EPROM;(
2)、更换PB 板