控制屏上的一般操作方法
【安装运行】
开始:将轿顶、轿内的自动/手动开关均切换到自动位。
          按住下按钮,同时将EQDO开关切到ON,然后放开按钮。
运转:按动上按钮,轿厢慢车向上。
          按动下按钮,轿厢慢车向下。
结束:将EQDO开关切到OFF

【呼叫记录】
开始:按动上按钮,同时将EQDO开关切到ON,然后放开。
实行:按动上按钮,上面的一层(按住2秒以上,顶层)即被预约。
          按动下按钮,下面的一层(按住2秒以上,底层)即被参预约。
          按住中按钮,以上被预约的楼层即被记录下来。
          保持按住中按钮,门将被关闭。
结束:将EQDO开关切到OFF

【楼层选择器的错开】
开始:按住上按钮,同时将EQDO开关切到ON,然后放开按钮
实行:按动上按钮,上面的一层(按住2秒以上,顶层)即被预约。
          按动下按钮,下面的一层(按住2秒以上,底层)即被预约。
          按住中按钮,以上被预约的楼层上的选择器即错开。
结束:将EQDO开关切到OFF

“呼叫记录”,“楼层选择器的错开”的实行过程中,所记录的呼叫楼层和选择器错开的楼层将会在LEDbit0~bit7上以2进制数显示出来。(操作开始之初显示的是当时轿厢所处的楼层)
bit 7       □   □   □   □   □   □   □   □   □   □   □   □   □
bit 6       □   □   □   □   □   □   □   □   □   □   □   □   □
bit 5       □   □   □   □   □   □   □   □   □   □   □   □   □
bit 4       □   □   □   □   □   □   □   □   □   □   □   □   □
bit 3       □   □   □   □   □   □   □   ■   ■   ■   ■   ■   ■
bit 2       □   □   □   ■   ■   ■   ■   □   □   □   □   ■   ■
bit 1       □   ■   ■   □   □   ■   ■   □   □   ■   ■   □   □
bit 0          □     □     □      □      □      □   
           1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   11   12   13……

【用LED确认运转方式的方法】
SEL开关调到〖2
1)按住下按钮,SEL的位置会在LED上显示出来。
Bit7  bit6  bit5  bit4  bit3  bit2  bit1  bit0
■    □   □   □   □   □    □   □
                        SEL的位置显示

2)按住上按钮,确认LED的灯全部熄灭。(如果LED中有任何一个灯是亮的,按住上按钮4秒钟以上,LED的灯会全部熄灭)
手放开上按钮,2秒钟以后LED灯一瞬全部点亮,接着“运转方式”以2进制数显示在LED上。
〖显示值与运转方式的对应关系表〗
显示
               
00
[size=10.5000pt]完全暂停
01
[size=10.5000pt]运转开关OFF
03
[size=10.5000pt]启动禁止暂停
09
[size=10.5000pt]安装运行
0A
[size=10.5000pt]轿厢上手动运转
0B
[size=10.5000pt]轿厢内手动运转
0F
[size=10.5000pt]停电自平层运转
13
[size=10.5000pt]FD运转
14
[size=10.5000pt]高速禁止暂停
15
[size=10.5000pt]高速禁止暂停,门开放
20
[size=10.5000pt]火灾管制运转,或紧急运转以及消防员运转呼叫返回避难层中
28
[size=10.5000pt]消防员运转,或一次消防运转
29
[size=10.5000pt]二次消防运转
2A
[size=10.5000pt]AJ运转
2D
[size=10.5000pt]临时运转
2E
[size=10.5000pt]专用运转
2F
[size=10.5000pt]VIP运转
33
[size=10.5000pt]VIP运转,呼叫返回VIP层中
37
[size=10.5000pt]运转手势下的运转
3C
[size=10.5000pt]全自动运转


平常表示【SEL=0  数据=0】时LED的显示

灯亮
高速闪动
低速闪动
熄灭
Bit7
有项目代码
---
---
无项目代码
Bit6
地震时管制运行
[size=10.5000pt]火灾时,自备电,漏水时的管制
停车运转
平常
Bit5
IF61IF66通信断开
---
---
IF61IF66通信正常
Bit4
SV,其它号机通信断开
[size=10.5000pt]SVMAIN)通信断开

SV,其它号机通信正常
Bit3
COB/候梯厅电脑通信断开
---
*6
COB/候梯厅电脑通信正常
Bit2
启动禁止
[size=10.5000pt]高速运转禁止
---
高速运转可能
Bit1
门关闭完成位置
[size=10.5000pt]门中间位置
---
门打开完成位置
Bit0
门区内
---
---
门区外

第四章 其它几种运转方式的应用
【运转方式设定的全部内容】
[size=10.5000pt]SEL
[size=10.5000pt]运转方式
[size=10.5000pt]      
[size=10.5000pt]0
[size=10.5000pt]通常
[size=10.5000pt]通常都处于这个方式
[size=10.5000pt]1
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]2
[size=10.5000pt]FD运转
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]3
[size=10.5000pt]无负载AJ
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]4
[size=10.5000pt]满荷载AJ
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]5
[size=10.5000pt]中间负载AJ
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]6
[size=10.5000pt]SD测试
[size=10.5000pt]一般不进行
[size=10.5000pt]7
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]8
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]9
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]A
[size=10.5000pt]参数G调试运转
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]B
[size=10.5000pt]简易AJ
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]C
[size=10.5000pt]底层服务切断
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]D
[size=10.5000pt]专用运行
[size=10.5000pt]切断候梯厅呼叫,有候梯厅维修灯是点亮
[size=10.5000pt]E
[size=10.5000pt]热试车
[size=10.5000pt]轿厢呼叫自动记录
[size=10.5000pt]F
[size=10.5000pt]临时运转
[size=10.5000pt]3分钟内的自动关门无,切断候梯厅呼叫,4WC(超载)无效
【运转方式设定的步骤】
1. 按住中按钮,同时将SEL调到想要设定的运转方式下,然后放开中按钮。
2. LED闪烁时(4秒),再按一次中按钮并放开
这样,就变成了SEL所显示的运转方式,这以后一直到进行第3步为止,再调节SEL,或是重新启动电源,运转方式都不会改变。
3. 持续按住中按钮4秒以上,或者同时按住上按钮和下按钮,运转方式变为通常运转。
4. LED的灯全部点亮的话,手可以放开按钮。

【临时运转(不自动关门的专用运转)】
切换:按住中按钮,同时将SEL调到F,然后暂时放开中按钮,4秒内再按一次。
操作:可以通过M-MIC板上的开关的呼叫记录,进行运转
          即使4WC在工作中,按住控制盘的中按钮,门也将关闭。
          利用控制盘将门关闭时,要注意轿厢是否有人出入,保证安全。
退出:按住中按钮4秒以上,或者同时按住上按钮和下按钮。
如果LED灯全部点亮,即可以放开。(一定要利用退出方式退出临时运转状态,
否则即使关闭电源,临时运转状态仍然维持)

【专用运转】
l 作用:
在群控管理中,使特别指定的电梯与群体脱离。
使候梯厅按钮无效,进行日常的保养工作。
l 工作方式:
4WC在工作时,门将不会关闭(不会启动)
各层候梯厅有“维修中”的灯时,会将其点亮。
l 如何切换到专用运转:
按住中按钮,则时将SEL开关调到D,然后暂时放开中按钮,4秒内再重新按一次。
l 制盘进行操作
通过呼叫记录,进行运转。
l 退出:
按住中按钮4秒以上,或者同时按住上按钮与下按钮。
如果LED灯全部亮的话,手可以放开按钮。(一定要利用退出方式退出临时运转状态,否则即使关闭电源,临时运转状态仍然维持)

<>