继电器动作状态判定: #36接触器 [size=10.5000pt]继电器(信号)名称 | [size=10.5000pt]#36Z | | [size=10.5000pt]CP28X [size=10.5000pt]→[size=10.5000pt](MILLNET) IF61X | | [size=10.5000pt]三相电源和变频器之间回路的ON/OFF [size=10.5000pt]·检测出变压器异常时,可以切断输入电源 [size=10.5000pt]·人少时和停止时,停止变压器的风扇(降低噪音)。 [size=10.5000pt]·停电自动平层装置时,切断市电的供电回路。 | | [size=10.5000pt]励磁关闭回路。非励磁断开回路。 |
□输出条件 一般情况下,#36Z励磁。只有下列任意重要重要条件成立时,才非励磁。 1) 安全装置动作或打开停止开关,使#1E非励磁。 2) PW信号(来自三相动力电源缺相检测回路的信号)OFF。 3) MILLNET通信异常(但是,在安装运行状态时,#36励磁)。 4) 检测出变压器异常,跳闸时(BD信号OFF)。 软件和硬件 5) 停电自动平层装置运行时。 6) 因故障、强制运行、停止层停止时(门开着时非励磁)。 7) 全自动运行或防犯运行A状态,没有呼叫时,经过30分钟后变成[自动停止状态时。 #6接触器 [size=10.5000pt]继电器(信号)名称 | [size=10.5000pt]#6Z励磁 | | [size=10.5000pt]CP28X[size=10.5000pt]→[size=10.5000pt](MILLNET)[size=10.5000pt]→IF61X | | [size=10.5000pt]控制变频器和马达之间的回路开关继电器#6 | | [size=10.5000pt]该继电器一励磁,#6就励磁,变频器和马达就接通 |
□输出条件 下列条件下,#6Z励磁。 自动运转时 1、有预通电时(标准) 1)有呼叫时,开始关门后励磁。 如果门已经开始关闭了,则在呼叫的同时励磁。 2)即使已经励磁,如里在50秒内关门结束,不能启动的话,则变成非励磁。这样非励磁后,在下一次启动时,要在有呼叫的状态下,关门完了后,才开始励磁。 3)有时,在检测出关门不良或速度控制异常时,要在有呼叫的状态下,关门完了,才开始励磁。 2、没有预通电时 在呼叫状态下,关门完了后就开始励磁。 再平层时 开始再平层时励磁。 点动开门时 进行点动开门操作时,门全开后励磁。 其它运行状态时 有运行方向,关门结束后就励磁。 (*)但是上述任何一种情况下: l 如果IF61X 的*F、*G,*I没有全部ON的话,#6Z就非励磁。(装有IF61X的软件) l CPU-BD信号没有ON的话,#6Z非励磁。 l 检出变频器异常,跳闸时,#6Z非励磁。 下列条件下,#6Z非励磁。 1)电梯停止,#B4Z非励磁经过0.3~0.5秒左右。 2)变频器控制器FWD被OFF。 抱闸回路:#B4 [size=10.5000pt]继电器(信号)名称 | [size=10.5000pt]#B4Z | | [size=10.5000pt]CP28X[size=10.5000pt]→(MILLNET)→IF61X | | [size=10.5000pt]控制制动器用继电器#B4 | | [size=10.5000pt]该继电器一励磁,#B4就被励磁,则制动器打开。 [size=10.5000pt]该继电器为非励磁,#B4就非励磁,则制动器关闭 |
输出条件 下列条件下,#B4励磁 1)变频器控制开始(FWD信号ON),来自变频器的Y2(电流确认)信号ON。#6Z励磁后,经过约0.1~2秒,下列条件成立时。 2)提高不平衡补偿力矩。 3)轿门/厅门开关ON ※但,即使上述条件成立, l 如果IF61的*F、*H、*I没有全部ON的话,#B4Z非励磁。 l CPU-DB信号没有的话,#B4Z就非励磁。 l 检测出变频器异常,跳闸时,#B4Z就非励磁。 下列条件下,#B4Z非励磁: 正常高速运行时 减速后,在平层10mm内,电梯速度在0.1m/s以下时。 平层区外救出运行时 在接近平层前约200mm处变成爬行速度(1m/s),在平层10mm内,电梯速度在0.1m/s以下时。 再平层时 在平层10mm内,电梯速度在0.1m/s以下时。 手动运行时 操纵上升/下降按钮 安全回路:#1E、#EO(安全判断) [size=10.5000pt]继电器(信号)名称 | [size=10.5000pt]#EO | | [size=10.5000pt]CP28X[size=10.5000pt]→(MILLNET)→IF61X | | | | [size=10.5000pt]检出故障时,打开(ON),正常运转时关闭(OFF) |
□输出条件 下列条件下,#EO励磁 1)建筑标准法社施令第129条9项第5号及第8号规定的安全装置,即限速器开关极限开关动作时。 2)目标楼层按钮或候梯厅按钮,被呼叫登记后经过3分钟,升降梯也不动作时。 3)当电梯停止在楼层中间不动的状态持续了10秒种时。 4)当电梯超过所规定的时间,继续在楼层间行驶时。 ※所规定的时间是指: l 有停电自动平层装置时: l 以停电自动平层装置速度(额定速度的1/15)走完升降行程所需要的时间。 l 无停电自动平层装置时: l 以平层外救出速度(12m/min)走完升降行程所需要的时间。 5)电梯控制装置通过自身判断为发生故障时。 具体如下 l 检测出下列事件码,停止 01,04,05,09,10,11,12,13,14,18,19,1A,20,24,2F,37,44,4F,5C,5D,6F,71,72,B3,C0,C2,C5,D7,DE,E5 l 因为打不开门造成救援(E/C:70)在同一楼层连续发生时。 l 开门关门的次断/时间超过规定(E/C:7F)发生了两次时。 l 检测出下列事件码,停止运行,不能复原状态超过了3分钟。 07,37,C6 #HS、#D222L [size=10.5000pt]继电器(信号)名称 | [size=10.5000pt]#HS,#D222L | | [size=10.5000pt]CP28X[size=10.5000pt]→(MILLNET)→IF61X | | [size=10.5000pt]控制关门/开门运行回路 | | [size=10.5000pt]根据升降梯的状态(运行/停止、门)进行下列切换。 [size=10.5000pt]不关门就不能运行时:#HS励磁、D222L非励磁 [size=10.5000pt]即使门开着也运行时:#HS非励磁、#D222L励磁 [size=10.5000pt]另外,还可以控制输入监控器B、C、D、E、F正确监视CLG、CLS、2IR-3U、2IR-3D的状态。 |
□输出条件 下列条件下,#D222L励磁,#HS非励磁 ※每一项都必须是“开门范围内” 1)没有运行方向,处于停止状态。 2)用CLG或都CLS开门的状态,或正在进行开门操作。 3)正在运行中开门 4)正在再平层 5)正在点动开门 下列任一条件下,#D222L非励磁,#HS励磁。 1)除了上述“#D222L励磁,#HS非励磁”以外的条件时。 2)变压器Y3信号(D222Sig)OFF时。(硬件) 切换#D222L和#HS励磁/非励磁时,只有0.1种二者都为励磁状态。 6、常见故障输入确认点 [size=7.5000pt]DATA | [size=9.0000pt]SEL [size=7.5000pt]设定 | [size=9.0000pt]bit | [size=9.0000pt]7 | [size=9.0000pt]6 | [size=9.0000pt]5 | [size=9.0000pt]4 | [size=9.0000pt]3 | [size=9.0000pt]2 | [size=9.0000pt]1 | [size=9.0000pt]0 | [size=9.0000pt]PCB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
[size=9.0000pt]DATA | [size=9.0000pt]SEL [size=7.5000pt]设定 | [size=9.0000pt]bit | [size=9.0000pt]7 | [size=9.0000pt]6 | [size=9.0000pt]5 | [size=9.0000pt]4 | [size=9.0000pt]3 | [size=9.0000pt]2 | [size=9.0000pt]1 | [size=9.0000pt]0 | [size=9.0000pt]PCB | | | | | [size=7.5000pt]ON [size=7.5000pt]BOARD | | | | | | | [size=7.5000pt]IF118 [size=7.5000pt]MC15 | | | | | | | | | | | | | [size=7.5000pt]EX [size=7.5000pt]INV-4 | [size=7.5000pt]EX [size=7.5000pt]INV-3 | | | [size=7.5000pt]EX [size=7.5000pt]INV-2 | | [size=7.5000pt]EX [size=7.5000pt]INV-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
常见故障输出点 7、CP38电梯轿厢内检查调整功能及方法 可用各种模式的内容解释: [size=10.5000pt]序号 | [size=10.5000pt]显示代码 | [size=10.5000pt]功能 | [size=10.5000pt]与开门按钮同时按的按钮 | | | [size=10.5000pt]地震管制功能的解除 | [size=10.5000pt]2C 1C 1C 2C | | | | [size=10.5000pt]1C 1C 1C 1C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | [size=10.5000pt]新黄金维保对讲机检查 | [size=10.5000pt]仅限于全部模式通用操作 | | | | [size=10.5000pt]2C 1C 2C 1C | | | | [size=10.5000pt]2C 1C 1C 1C | | | | |
地震管制功能的解除 显示器显示EQ时,开门按钮亮灯,1C闪烁或2C闪烁(S波感应器动作) 若2C闪烁,按一下2C,显示器上显示EQ闪烁数秒,S波感应器复位,2C熄灯。 若1C闪烁,按一下1C,显示器上显示OK闪烁数秒,8秒钟后自动返回正常状态。 FD运行 l 将电梯停在顶层,设定轿厢为慢车运行方式。 l 按住开门按钮,再按4次1C按钮,显示器显示1,2,3,4,松开开门按钮显示器变为FD,开门按钮灯亮,进入FD运行模式。(如再按一次开门按钮将返回) l 将轿厢内慢车开关转换为自动状态,这时轿内照明风扇灭灯,10秒钟后门开始关闭,关门后启动FD运行。 l 完成FD运行后在最上层结速开门,开门按钮灯就闪烁,显示器上显示JD闪烁。 l 进入轿厢,按开门按钮,显示器显示WR闪烁(数据写入中)。 l 正常结束时,显示器上显示OK闪烁。 l 异常结束时,显示器上显示NC闪烁,1C,2C交叉闪烁。8秒钟内持续按下开门按钮时,显示器上显示16进制2位的错误代码。 l 8秒以上转入通常正常显示。 维保时的载重信息调整 当在维保时发生以下几种故障错误预兆时应做载重信息的调整: l 发生启动冲击或冲击变大。 l 有异常错误E/C:28、29、2B、2C或E4(载重量与载重信息不一致)的情况下。 l 检查轿厢重量kg的显示 l 轿厢载重量100kg左右但防捣乱功能无效,80%以上载重量满员通过功能无效时。 操作方法 : l 轿厢显示器通过微机可以显示称重装置电压计算出来的轿厢载重量kg,当一人进入时比较显示是否与自己的体重相符。 l (AJ完后有效,运行方向显示载重量10位数,楼层显示载重量1位数。) l 将COB内自动开关设定“手动”,运行开关设为“关”。 l 按住开门按钮时显示载重量的变化10位数。 测力传感器电压的修正:(一) l 将电梯停在顶层,设定轿厢为手动运行模式。 l 按住开门按钮,再按2C、1C、2C、1C,显示器显示1、2、3、4,松开开门按钮,显示器显示变为LC。1C、2C开门按钮灯亮,进入测力传感器模式。 l 显示以下3种显示操作模式: l 按一下1C,(1C按钮就闪烁,2C和开门按钮灯亮),显示器显示测力传感器电压,方向显示1V的位数,楼层显示0.1V的位数。正值亮灯,负值闪烁。 l 按一下2C(1C按钮就闪烁,2C和开门按钮灯亮),显示器显示载重量%,只显示未两位的数字,如果是99%以下连续亮灯,如果是100%以上闪烁。 l 使轿厢空载状态,进入轿厢同时按一下1C,2C,显示器显示LR。1C、2C闪烁,开门按钮亮灯。退出轿厢,按一下候梯厅按钮(向上或向下按钮都可以),测力传感器电压被修正,显示器显示8秒钟OK。 l 上述功能8秒后都自动恢复通常显示。 测力传感器电压的修正(二) l 当载重信息严重偏差时的临时措施: l 轿内一人用以上方法观察COB上的显示变化的同时,在轿底微量移动测力传感器,使COB上的显示在0~7内变化后固定。 l 进行空载运行。 语音报站功能检查 l 将COB内自动开关设为“手动”,运行开关设为“关”。 l 同时按下司机盘内“向上”与“向下”按钮,重复播放某内容,包括到站钟。 l 松两两按钮,再同时连续按“向上”与“向下”运行按钮期间,按启动代码顺序播放语间内容。 蜂鸣器功能检查: l 在平层区外,自动开关设为“手动”,连续按下开关按钮蜂鸣器鸣叫。 M-MIC复位 l 轿厢可以在任意一层,门全开切换为手动运行模式。 l 按住开门按钮,再按2C、1C、1C、1C显示器显示1、2、3、4,松开开门按钮显示器变为RS,1C闪烁,开门按钮亮灯(进入M-MIC模式) l 再按一下1C,显示器RS闪烁执行复位。 l 8秒后自动恢复正常状态。 预览已结束,请登录阅读全文。 本文共6页,您只能预览前6页,下载后可全文阅读